高压电机工频交流耐压试验电压值,主要根据电机额定电压、出厂试验标准以及是新机还是大修后试验来确定,常规大修后的高压电机工频耐压,一般是按 2 倍额定电压再加 1kV 来计算试验电压,出厂新品高压电机耐压试验电压会高于大修标准,之所以区分不同标准,是因为新电机绝缘状态全新,试验电压等级更高,大修后的电机绝缘经过长期运行,试验电压按大修规范取值,试验的时候使用工频耐压试验装置,接线完成后平稳升压,达到设定耐压值之后保持规定时长,一般保持 1 分钟,观察有无击穿、闪络现象,试验完成之后平稳降压断电,就完成整套高压电机耐压试验。
常用耐压数值清单
✅ 额定 6kV 高压电机,大修工频耐压试验电压:13kV,耐压保持 1 分钟
✅ 额定 10kV 高压电机,大修工频耐压试验电压:21kV,耐压保持 1 分钟
✅ 出厂新品高压电机,耐压试验电压按照电机出厂技术标准执行,数值高于大修试验电压
标准对照表
表格
| 电机额定电压 | 大修工频耐压试验电压 | 耐压持续时间 |
|---|---|---|
| 6kV | 13kV | 1 分钟 |
| 10kV | 21kV | 1 分钟 |
【常见问题】
问题 1:高压电机打耐压要打到多少,新机和大修标准一样吗?
回答 1:高压电机打耐压要打到多少,新机出厂耐压和大修后耐压标准不一样,高压电机打耐压要打到多少的时候,新品高压电机耐压电压高于大修后的试验电压。
问题 2:高压电机打耐压要打到多少,耐压时间是多久?
回答 1:高压电机打耐压要打到多少,工频耐压试验在电压达标之后,高压电机打耐压要打到多少对应的标准保持时长一般为 1 分钟。
问题 3:高压电机打耐压要打到多少,所有高压电机都适用这个公式吗?
回答 3:高压电机打耐压要打到多少,优先参照电机原厂技术文件,高压电机打耐压要打到多少如果有特殊设计,试验电压以原厂规范为准。
【免责申明】
本文内容仅供参考,高压电机耐压试验属于高压试验作业,高压电机打耐压要打到多少具体试验电压请严格依照电机出厂技术文件、相关电气试验规程执行,试验需要专业持证人员操作。